ケーブルコネクタについて  投稿者:システムたけなか  投稿日:2008年 2月20日(水)16時57分0秒
  メーカーは、ヒロセ、富士通、本多等あります。
それぞれ、DN230A-20S,DX20-CV,FCN237R020-A/E,FCN230C020-C/E,PCS-E20FS,PCS-E20LA コネクター、カバーの順です。
すでに、生産中止になっていたり、ケースの大きさが大きすぎてPLCに入らないもの等ありますので、良く調べてから購入した方が宜しいかと。
また、簡易ケーブルのお問い合せは、此処では無く御意見番にて御願い致します。

http://www.systemtakenaka.com/kaihatu.htm

 

CPM1Aの簡易ケーブルについて  投稿者:三度召し  投稿日:2008年 2月20日(水)09時56分7秒
  質問なのですが、CPM1Aの簡易ケーブル図を参考に製作しようと思っているのですが、PLC側のコネクタはどちらで販売しているのでしょうか? ご教授お願い致します。  

Re.FX-232AWCについて  投稿者:システムたけなか  投稿日:2008年 1月19日(土)10時56分57秒    編集済
  御質問のケーブルですが、FXシリーズ用の三菱マイクロシーケンサー・カタログ中の接続で問題は無いと思います(ホームページも接続は同じ)。
FX232AWCとパソコン間(F2-232CAB-1)は、クロスケーブルで接続されているようですので、特殊な配線ではありません。
RS422側は、FX-20PーCADPにゼンダーチェンジャーを使用しても特に問題はないと思います。
FX-422CAB0とは、DSUBコネクターのオスメス、12-18ピン間と18-25ピン間の接続の違いですが、12、25ピンは、それぞれ電源なので電気的には同等です。
配線・接続に際しては、自己責任で御願いします。

http://www.systemtakenaka.com/kaihatu.htm

 

FX-232AWCについて  投稿者:メガネマン  投稿日:2008年 1月19日(土)00時02分0秒
  はじめまして。
以前オムロンの通信ケーブルを購入し、大変使いやすく助かっております。
たけなかさんに感謝してます。
質問なのですが、現場の撤去品の中に三菱のFX-232AWCを発見したので
これを使ってAシリーズのモニタやデバックなどに活用しようかと思うのですが、肝心のケーブル類が全く無くホームページで調べた所、RS232C用ケーブル(FX-422CAB0)とRS422用通信用ケーブル(F2-232CAB)が3万円以上で驚きました。
市販のD-SUB25ピンと9ピンケーブルを改造してどうにか作れないでしょうか?
ケーブル結線図はホームページに載ってはいたのですがこの通りに作ってよろしいのでしょうか?
この機会に自分で製作したいと思っていますが、なにぶん初めてなもので自信がありません。どうかご教授お願いいたします。

http://www.nagoya.melco.co.jp/plc_fx/lineup/option/connect.htm

 

RE,RE.FX1Sケーブル  投稿者:はま  投稿日:2007年11月 3日(土)17時25分35秒
  ご回答ありがとうございます。
検討させていただきます。
 

RE.FX1Sケーブル  投稿者:システムたけなか  投稿日:2007年11月 3日(土)11時53分9秒
  旧型FXシリーズはAシリーズ用インターフェイス(Dsub25ピン)を使っています。
新型FXシリーズ(MinDin8ピン)と直接接続出来ないため、弊社ではFX用変換ケーブルを販売しています。USBで新型FXシリーズと接続する場合は、MF201+MU101+USBケーブルでパソコンと接続します。

http://www.systemtakenaka.com/kaihatu.htm

 

FX1Sケーブル  投稿者:はま  投稿日:2007年11月 2日(金)18時58分45秒
  お世話になります。
今回、FX1Sを使うことになりケーブルを選定しています。
PCーPLC接続ケーブルはどれを使うのがいいのでしょうか?

ミニDIN(PLC側)〜USB(PC側)のタイプで。
M社のFX-USB-AWの様な物です。

その他の構成があればご指導ください。
よろしく御願いします。
 

Re:ケーブル互換性  投稿者:システムたけなか  投稿日:2007年 8月31日(金)08時37分14秒
  此方では試したことはありませんが、三菱Q用ケーブルと同配線ですので大丈夫かと思います。
以下の、ウェブに参考記事が掲載されていますので御参考下さい。

http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_29211.html

http://www.systemtakenaka.com/kaihatu.htm

 

ケーブル互換性  投稿者:山田  投稿日:2007年 8月31日(金)01時15分2秒
  御社のQ用ケーブルMQ−201はタッチパネルGT1030の画面転送用に使えますか?
道微志のカタログを見ると、どちらもミニDIN6P-Dsub9Pですが。
 