(無題)

 投稿者:しん  投稿日:2005年 4月 4日(月)19時50分35秒
  FX2Nですが キープリレーの入れ方がわかりません  SETですか           お願いします    

変換コネクター

 投稿者:システムたけなか  投稿日:2005年 4月 3日(日)11時36分25秒
   USBの場合、状況によってはPLC側が上手く動かない場合が多いので大変です。
 オムロンの変換ケーブルは、弊社USB−RS422変換器でCPM1Aでは動作しますが、C200H-IP007などはドライバーのインストール状況によって通信異常になる場合があります。
Windows Xpの場合、ドライバーを再インストールしたら動作したなんて言うこともあります。
デジタル用簡易版は、USBでは動作しません。(通信のやり方が、通常とは異なっているためドライバーでエミュレート出来ないようです)
 また、他社製のケーブルを使って弊社変換ケーブルが動作しないかなんて言うのもありますが、これら全てを検証や対応することは事実上不可能です。
したがって、USBや他社製ケーブルの場合には自己責任でお願いしています。
 

コネクタがいっぱい

 投稿者:うるし  投稿日:2005年 4月 2日(土)21時22分44秒
  私の鞄の中は、ケーブルでいっぱいです。
ケーブルは1本(USBそれも軽いやつ)後は変換コネクタだけとはなりませんかね。
三菱用とオムロン用のキットがスマートに格納されたキットがあれば大変嬉しいです。
 

回答ありがとうございます

 投稿者:元気いっぱい  投稿日:2005年 2月28日(月)21時50分14秒
  早速の回答ありがとうございました。
早速試してみます。
 

ケーブルの信号

 投稿者:システムたけなか  投稿日:2005年 2月28日(月)09時37分34秒
  RS422側の信号表を、掲示板ボタン上側の所から見られるようにしました。参考にして下さい。
 

Reケーブル延長のことで

 投稿者:システムたけなか  投稿日:2005年 2月28日(月)08時23分3秒
  シーケンサと変換器の間は、RS422信号で接続されていますので10m程度なら大丈夫かと思います。
USB側は、規格によって制約があります。
 

ケーブル延長のことで

 投稿者:元気いっぱい  投稿日:2005年 2月28日(月)01時50分52秒
  御社のUSB−RS422変換器を使用しています。シーケンサと変換器の間を10m程度の延長ケーブルでつなぎたいのですが、可能でしょうか?教えてください。  

FX初期バージョン

 投稿者:システムたけなか  投稿日:2005年 1月20日(木)14時51分40秒
  FXはMinDinタイプもそうですがツールポート付近のカバーがほとんどコネクターにぶつかるような、かなり無理な設計をしているようです。ケーブルを作成されるのであれば、オス、メスで同一ピン番号を接続すれば出来ますがケースを選ばないと厚みの方が入らないと思います。市販のケーブルもありますが、やはり接続部分の大きさは大きめです。
 コネクター部を当たらないようにと言うのであれば、メス、メス、ケーブルやメスのジェンダーチェンジャーなどにオスのジェンダーチェンジャーを組み合わせるのが、一番小さくなると思います。
 Aシリーズはどのシーケンサーもツールポートがほとんど同じ大きさになっているようです。口の厚さは少し大きめで、長手方向は一回り位大きいので楽に差し込めます。
 

(無題)

 投稿者:take  投稿日:2005年 1月20日(木)14時12分1秒
  三菱のFX初期バージョンですが、
変換器はメーカー純正品(FX-422CAB)とくらべて、厚み・巾ともにで約2MM程大きいため少し無理にはめないとはまりません。その為短いRS422ケーブルがあればと思った次第です。Aシリーズは現物が無い為わかりませんが、素直にはまるのでしょうか。
 

ケーブルについて

 投稿者:システムたけなか  投稿日:2005年 1月20日(木)10時34分53秒
  早速、御利用頂きましてありがとうございます。
 御質問の件ですが、基本的にケーブルは市販のストレートのものを使えるようにしてあります。
富士電機のようにLANケーブルが使えないという事ではありません。
三菱のFX初期バージョンですが、Aシリーズと接続が同じですので変換器を直接差し込んで使用出来ます。RS232C用の25ピンストレート、オス、メスケーブルが使用できますが、Aシリーズ、FXシリーズ共にシーケンサーのツールポートから変換器の電源を取っていますので、RS422側をあまり延長することはお勧め出来ません。せいぜい10m位(実際にはもっと延ばせるとは思いますが、使用状況によって変化しますので安全を見てそのくらいにしたほうが無難かと思います)を目安にして下さい。シーケンサーがバンザイすることがあります。
 富士FLEXPC−Nのツールポートは、LANケーブル用の接続配置にはなっていません。RJ45で接続してはいますが、ケーブルの配線上ツイストペアにはなりません。これもあまり長くしない方が良いと思います。
LANケーブルを延長出来るかどうかと言うことですが、1m程度なら問題はないと思います。共通タッチパネル用はコネクタ変換をしているだけで、信号はRS232Cのままです。
接続にRJ45を使用しているのでLANケーブルで接続出来るようになってはいますが、LANケーブルの性能を生かすような接続には各社していませんので、その点を考慮して伸ばして下さい。
 富士のMICREX-Fについては検討はしましたが、ケーブル接続用ボックス内でマイクロプロセッサを使用して信号変換を行っています。
これを解析して新たにケーブルを作ってもコスト面の問題が発生してしまいます。現状では、中止状態です。その他のPLCのケーブルですが、今のところ考えていません。ただ、シャープや、和泉など受注生産と言うことで検討しているものはあります。
 