Re.MU101とUSBドライバー

 投稿者:システムたけなかメール  投稿日:2008年10月24日(金)15時59分8秒
  USBドライバーはVista対応ですが、此方ではVistaにて確認していません。
ネジはケースに付属のものを取り付けていますので、申し訳ありませんが専用のミリネジは弊社にはありません。
また、コネクターがきついためちょっとしたことでは抜けることはありませんので、デバッグ時にネジ止めをする人はいない様です。

http://www.systemtakenaka.com/kaihatu.htm

 
 

MU101とUSBドライバー

 投稿者:さつき  投稿日:2008年10月23日(木)14時42分45秒
  三菱シーケンサ用変換アダプター(MU101)をA1SJHに接続してGX Developer体験版のパソコン(Vista Business Sp.1)と通信できますか。別掲のUSBアダプター解説書には(Windows 98Se/Me/2000/Xp)対応とありますがVistaでも大丈夫でしょうか。また、MU101のネジはインチと承知していますが、受け側のA1SJHのネジはミリと聞いています。MU101購入時にミリネジを同封して頂けると助かりますがいかがでしょうか。  

Re2:Dos版のソフトについて

 投稿者:いち  投稿日:2008年 9月19日(金)13時59分27秒
  お世話になっています。
先日232C←→422の変換器購入させていただきました。
DOS版のソフトもバーチャルPC環境で問題なく、動作いたしました。
今回は個人的に購入させていただきましたが、
社内で購入の予定がありましたら是非勧めたいと思います。
有り難うございました。
 

Re:Dos版のソフトについて

 投稿者:システムたけなかメール  投稿日:2008年 9月 8日(月)13時36分57秒
  Aシリーズ用変換器では、DOS版ソフトでの接続や、Windows版ソフトで位置決めユニットへA1SD75-CO1H経由で接続したことがありますが、USB変換器では接続したことはありません。
バーチャル環境では、一切動作確認はしていません。

http://www.systemtakenaka.com/kaihatu.htm

 

DOS版のソフトについて。

 投稿者:いち  投稿日:2008年 8月21日(木)19時12分51秒
  はじめまして、こんにちは。
会社にて、三菱電機の旧製品をかなり使っているため、
どうしてもDOS版のソフトを使わないといけないのですが、
Aシリーズ用変換器、Aシリーズ用USB変換器は以下のソフトは
通信可能でしょうか?

SW2SX-GSV13P モーションコントロール
SW1IVD-AD71P 位置決めユニット

マイクロソフトのバーチャルPC上でDOS版を動かして
ダイヤトレンドの232C-422変換ケーブルで通信可能でした。
USBシリアル変換ケーブルにダイヤトレンドのケーブルを接続した場合は
通信できませんでした。

よろしければご教授お願い致します。
 

ケーブルコネクタについて

 投稿者:システムたけなかメール  投稿日:2008年 2月20日(水)16時57分0秒
  メーカーは、ヒロセ、富士通、本多等あります。
それぞれ、DN230A-20S,DX20-CV,FCN237R020-A/E,FCN230C020-C/E,PCS-E20FS,PCS-E20LA コネクター、カバーの順です。
すでに、生産中止になっていたり、ケースの大きさが大きすぎてPLCに入らないもの等ありますので、良く調べてから購入した方が宜しいかと。
また、簡易ケーブルのお問い合せは、此処では無く御意見番にて御願い致します。

http://www.systemtakenaka.com/kaihatu.htm

 

CPM1Aの簡易ケーブルについて

 投稿者:三度召し  投稿日:2008年 2月20日(水)09時56分7秒
  質問なのですが、CPM1Aの簡易ケーブル図を参考に製作しようと思っているのですが、PLC側のコネクタはどちらで販売しているのでしょうか? ご教授お願い致します。  

Re.FX-232AWCについて

 投稿者:システムたけなかメール  投稿日:2008年 1月19日(土)10時56分57秒
編集済
  御質問のケーブルですが、FXシリーズ用の三菱マイクロシーケンサー・カタログ中の接続で問題は無いと思います(ホームページも接続は同じ)。
FX232AWCとパソコン間(F2-232CAB-1)は、クロスケーブルで接続されているようですので、特殊な配線ではありません。
RS422側は、FX-20PーCADPにゼンダーチェンジャーを使用しても特に問題はないと思います。
FX-422CAB0とは、DSUBコネクターのオスメス、12-18ピン間と18-25ピン間の接続の違いですが、12、25ピンは、それぞれ電源なので電気的には同等です。
配線・接続に際しては、自己責任で御願いします。

http://www.systemtakenaka.com/kaihatu.htm

 

FX-232AWCについて

 投稿者:メガネマン  投稿日:2008年 1月19日(土)00時02分0秒
  はじめまして。
以前オムロンの通信ケーブルを購入し、大変使いやすく助かっております。
たけなかさんに感謝してます。
質問なのですが、現場の撤去品の中に三菱のFX-232AWCを発見したので
これを使ってAシリーズのモニタやデバックなどに活用しようかと思うのですが、肝心のケーブル類が全く無くホームページで調べた所、RS232C用ケーブル(FX-422CAB0)とRS422用通信用ケーブル(F2-232CAB)が3万円以上で驚きました。
市販のD-SUB25ピンと9ピンケーブルを改造してどうにか作れないでしょうか?
ケーブル結線図はホームページに載ってはいたのですがこの通りに作ってよろしいのでしょうか?
この機会に自分で製作したいと思っていますが、なにぶん初めてなもので自信がありません。どうかご教授お願いいたします。

http://www.nagoya.melco.co.jp/plc_fx/lineup/option/connect.htm

 

RE,RE.FX1Sケーブル

 投稿者:はま  投稿日:2007年11月 3日(土)17時25分35秒
  ご回答ありがとうございます。
検討させていただきます。
 